楼主
编辑
引用
管理
oannes
小弟遇到一老设备,用的一台三菱FX1S继电器输出型PLC,现在一个输出点坏了,我准备用剩余的点代替,不过担心跳动频繁容易坏,想用个中间继电器隔一下。
请教各位达人,这样用中间继电器对防止再次损坏有用吗?这个点原来拖接触器,控制220V2.2KW的泵用的。
多谢了
05-06-06 20:43
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以;
05-06-06 20:56
2楼
编辑
引用
管理
oannes
请问楼上,这对防护有利么?
05-06-06 20:59
3楼
编辑
引用
管理
ABABYCARRIER
当然可以!
05-06-06 21:00
4楼
编辑
引用
管理
oannes
那请问2位这种损坏形式的原因是感性负载频繁的冲击造成的么?中间继电器是通过隔离感性负载起到保护作用的么?
05-06-06 21:10
5楼
编辑
引用
管理
oannes
这个点大概4分钟动一次,约使用半年时间。
大家看这种损坏是跳动过频寿命所致还是负载不当所致那?
05-06-06 21:13
6楼
编辑
引用
管理
jghdg128
应是负载不当所致,接一个中间继电器是比较好的做法,
05-06-06 22:03
7楼
编辑
引用
管理
oannes
多谢各位达人指教
05-06-06 22:58
8楼
编辑
引用
管理
agitator898
因为拖感性负载,建议你加RC抗火花电路保护触点,或者使用固态继电器。