主题:刚注册的号,提问没有积分请见谅,遇到一个labview和s7-200用ni的opc进行通信的问题,自己解决不了,只能到这里来请教大神们了!
点击:1423 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
1402603723
遇到了个棘手的问题,在labview程序中用到了plc的q0.0这个共享变量,结果出错了,请看下图!请高手指教一下吧,实在是弄不好了,先谢谢了!
15-10-24 11:36
1楼
编辑
引用
管理
1402603723
有没有人也遇到过同样的问题?我在网上完全找不到相应的错误代码啊
15-10-24 11:42
2楼
编辑
引用
管理
1402603723
在plc吧问过了,没有人知道,哎。。。
15-10-24 11:46
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
不要着急,坛里懂得人看到后会给你解答的。
15-10-24 12:22
4楼
编辑
引用
管理
1402603723
好激动,终于有人回复了!
15-10-24 12:32
5楼
编辑
引用
管理
fireray
Q0.0是输出量,应该共享其他变量。例如m
15-10-24 13:36
6楼
编辑
引用
管理
1402603723
我试过了v区的也不行,哎!
15-10-24 15:49
7楼
编辑
引用
管理
FORELF
OPC中设置的地址对不对啊。
15-10-24 15:57
8楼
编辑
引用
管理
1402603723
对的我是看了设备管理器里的com1才设的,我看了ni opc server最下面的信息栏,我感觉就是端口的问题,老是出现com1不存在或被占用的信息,真是搞不懂啊,我只在opc server里面和plc 的PG/pc里面用到了com1,有问题?
15-10-24 19:13
9楼
编辑
引用
管理
1402603723
plc“通讯”里面本地地址是1,plc地址是2。在opc server里面,master ip是1,device ip是2,好像也没有问题吧?
15-10-24 19:44