主题:跪求:如何处理组态软件MCGS与三菱FX2N-PLC的通信问题?
点击:1989 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
saphy555
用三菱FXGP/WIN修改PLC的D8120中的参数 ,然后调整MCGS成与其一样,MCGS只读取PLC 主机中的数据,D13~D30;
可是为什么MCGS还是不能显示读取的数据呢?总是显示与PLC通信失败!!!
哪位大侠帮帮忙出出主意呀!毕业设计,没时间了!!!
05-06-02 16:29
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-06-03 11:30
2楼
编辑
引用
管理
saphy555
谢谢,问题已经解决,是参数没有调好,RS232协议要用偶校验