主题:感谢YLSW的帮助!我还有一个问题请教!C60P的
点击:2508 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tyf123
感谢YLSW的帮助!我还有一个问题请教!C60P的上位连接单元的型号:3G2C7-LK201-EV1,连接后出现通信错误是什么问题??是不是上位连接单元的设置有什么特别!我没有说明书,现在不知道问题到底出现在那里!希望指教一些!谢谢!
03-01-04 23:03
1楼
编辑
引用
管理
ylsw
1、你的9 TO 25的电缆是否正确。
2、链接单元背后设定的波特率要与软件这边的设置要一样。
3、在编程软件部分的通讯口参数也要正确。
03-01-05 21:19
2楼
编辑
引用
管理
ap76
大哥,你的网站怎么还不能进去啊
03-01-06 14:00
3楼
编辑
引用
管理
ylsw
应该正常了。欢迎你再去登陆。
03-01-06 22:28