主题:我在三菱触摸屏F940GOT中设置了一级密码保护,

点击:4490 回复:1

我在三菱触摸屏F940GOT中设置了一级密码保护,工作正常.但更改程序时GOT进入不了传输状态,输入设的密码也进入不了系统菜单,当前用的是RS232与PLC通讯,请问如何解决,谢谢!!!
02-12-16 09:02
因为系统菜单默认的密码等级为15级,你也必须设15等级的密码!
02-12-17 15:51