主题:PID

点击:1818 回复:3

求助:各位网友,业内人士,我现在有一加热系统,,我用PLC的S7-226XM,但是升温响应比较快,总有很大的超调,要么振荡,我调整了一下PID的参数,但总是没有很好的结果,请教各位该怎么去修整参数呢?谢谢。节日快乐!表情表情表情
05-05-06 15:14
说明书不是有PID参数说明么?我调过,能达到设定温度上下2度的效果呢
05-05-06 21:24
温控P有没有小于20啊,一般小于20会出现超调现象
08-12-02 22:08
过大的增益会造成反馈的振荡,同样积分太大调节太慢。PI参数调节就是一个过程。
08-12-02 22:50

工控新闻