主题:求救:关于PLC模拟输入模块的接线
点击:2336 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liuguishan3
哪位师傅帮我解答一下:PLC模拟输入模块接线的时候每一个输入通道是不是包含一个正的,一个负的,和一个COM这三个接点啊?
谢谢
05-05-05 22:27
1楼
编辑
引用
管理
zengnian
是不是I/0模块
05-05-06 09:41
2楼
编辑
引用
管理
zengnian
A/D?
05-05-06 09:42
3楼
编辑
引用
管理
PKMM10000
包含一个正的,一个负的,两根线,
还有一根屏蔽线.
05-05-06 10:05
4楼
编辑
引用
管理
yanjian
引用
PKMM10000
在 2005-5-6 10:05:00 发言
【内容省略】
同意,但是有个问题指出一下,在PLC 这边接了屏蔽线就不要在仪表一端再接屏蔽线了,否则会导致仪表故障的,我碰到过这种情况