主题:两台电脑同时安装力控软件FC7.0,如何实现两套力控软件FC7.0的冗余?

点击:821 回复:0

1、主机配置:配置----节点配置(分别添加主机和备机的IP地址以及主机和备机节点名称),然后再点击双击冗余(本机类型选择主机,从机节点选备机),然后点击配置客户端的连接IP写备用机的IP。
2、备机配置:配置----节点配置(分别添加主机和备机的IP地址以及主机和备机节点名称),然后再点击双击冗余(本机类型选择从机,从机节点选择主机),然后点击配置客户端的连接IP写主机的IP。
3、如果想分别在主机和备机上显示当前的主备机运行状态,需要用到GetDataSourceStat()这个函数,本机的运行状态是分别0和4,数值为0时状态为主机运行,数值为4时为备机运行;备用机运行状态分别是1和5,如果在数值为1时说明是备机运行相反则是切换到主机运行。
详情请见力控科技官网 www.sunwayland.com.cn