主题:[求助]编写自由口协议

点击:1346 回复:5


我是新人,对于S7-200了解不是很深,现在工程中遇到了点问题,希望大家给点帮助。
我的上位机用的是VB,有触摸屏,然后要自己编写自由口协议与上位机通讯,具体怎么编写,我还不是很清楚。没有这方面的经验。希望前辈有这方面经验的给予帮助。
假如我要在V开始读写,怎么定协议,怎么进行中断,用什么指令,上位机给我条指令我怎么能回应响应点的状态。具体写的时候怎么写入?
我的信箱:yuyanbo411@163.com
05-04-22 09:14
大家也给点意见啊
05-04-22 09:24
怎么没有人指导下吗?
05-04-22 13:52
采用主从,PLC做主机,上位机做从机。协议自己定,可以用起始位,结束位,也可以用空闲时间来控制,可用O,E,N校验。打包可用CRC校验,也可不用。PLC接受中断,然后时间中断发送。注意一下储存器的物理地址。
关键是通讯速度和包的大小来决定时间,只要这步做好了,基本上就算是成功了。
05-04-22 16:20
《S7-200高级通讯专题》给你发过去,看懂后应该搞定!
05-04-22 20:05
谢谢上面两位哥哥,小弟万分感激!~~