主题:模拟量编程问题
点击:1801 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
pyh80
各位高手,现在有一个问题,要麻烦大家来给我参考一下,我现在用的是S7-226XM 编程时需要模拟量输出,小弟设置了VD108=0.00015625,然后乘32000,圆整后,用MOV指令给了AQW0,但调试时用电压表测量,无任何电压输出,而AQW0的显示数值是5.请问这是怎么回事啊?
拜托各位了.
不胜感激
05-04-12 14:47
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-04-12 15:14
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-04-12 15:19
3楼
管理
DIPHZZG
该帖内容不符合相关规定!
05-04-13 12:51
4楼
编辑
引用
管理
pyh80
to 疯举人
谢谢你的回复。我的意思是应该电压表的读书是不是应该是AQW0的值,也就是5呢。感谢!
05-04-13 15:25
5楼
编辑
引用
管理
mzltylee
学习一下
05-04-13 16:42
6楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
比如AQW0数字量为 0-2000, 对应的输出电压为0-10V,那AQW0为5的时候对应的输出电压为0.0025V,你的电压表可以量出吗?
05-04-14 11:22
7楼
编辑
引用
管理
pyh80
晓得了,不胜感激!
05-04-14 14:15