我想不管是300还是200对模拟量的处理都是一样的...只是程序问题.就拿200来说,4~20mA的信号.如对应温度为0~80度.处理模拟数据的寄存器的数据范围最大是32000.那么4~20mA就对应6400~32000了 ...如果你读到6400那不就是0度了么.如过是32000那不就是80度了么..那温度和内部寄存器的值就有一个一一对应的关系..这样不就是对温度的处理了么..不管用什么语言都一样的编写呀.
至于加不加模块..那要看你的CPU本身带不带I/O点了..带什么样的I/O点了..带的点数够不够了..
不够就加吧..