主题:工控机与PLC通讯,并且控制PLC!

点击:6354 回复:16

引用 zs1984519 在 2005-4-10 17:04:00 发言【内容省略】

谁说的?你模拟量采集到PLC里面就是数字量了啊?可以处理的,需要做AD。不需要工控机了。除非有其它的需要,比如监控控制过程
05-04-10 18:49
对,我是要监控,所以才用到工控!A\D转换??在那里转啊,有专门的设备啊!
05-04-10 21:22
唉,看来自控是你的生命,但就如今我们的医学还没有发展到足够了解我们自身的生命一样,你对你的生命了解的也不多!看来的好好挖掘挖掘。
如果你使用的是标准的传感器的话,不可能有0~30mA的输出的,现在的传感器无非几种输出,0~5V,0~20mA(这两个现在也很少用了),1~5V,4~20mA(这是常用的两种输出)。
对于标准输出,可以直接接入PLC,而不需要外接任何的转接设备,只是需要看看PLC的接线说明就可以了。
如果你的输出一定是0~30mA,拿就是非标的东西了,做起来就有些麻烦,最好弄个转换器什么的转成标准的。
最后修改:2005-4-11 8:33:59
05-04-11 08:30
加个A/D转换器不就得了。又便宜,直接与PLC串联
05-04-11 16:10

引用 zs1984519 在 2005-4-10 17:04:00 发言【内容省略】

老兄:“是0到30毫安的传感器”你接到了那里????
如果是plc....那么自己在plc里面编程实现就可以了。
05-04-11 22:49
PLC不是只有开关量的输入吗?
05-04-12 18:14

引用 zs1984519 在 2005-4-12 18:14:00 发言【内容省略】

难道你不能买模拟量模块吗?
05-04-12 22:56