登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教PLC编程
点击:1647 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
hjq
各位大虾:你们好!
有一问题请教:上位机通过RS485口送到PLC的数据,想办法每送一次来自动存储起来,如:第一次送来放 D100,第二次送来放D101----------25个数据后自动从头开始。程序怎样编? 谢谢各位大手帮忙。
05-02-08 15:27
1楼
编辑
引用
管理
心情
用堆栈操作
05-02-10 13:50
2楼
编辑
引用
管理
Shyer
呵呵,不是吧。应该用间接寻址吧!?
每一次上位机通过RS485传送到PLC结束后,有一个完成标志位。假设该位为M100,则可以如下操作:
LD M100
RST M100
INC V0
AND= V0 K25
MOV K0 V0
....
以后每一次都传给D100V0
大概是这个样子,具体是用V0还是Z0我也忘了,呵呵
05-02-10 14:42