cpm2a的plc 计数器只能到9999 想计数到10000以上怎么办。
还有数据到触摸屏上可以用dm把数据到屏上吗
我的屏是easyview508s
最后修改:2005-1-27 10:08:54
05-01-25 12:19
1  再加一个计数器
2 可以
05-01-25 12:29
谢谢,还有一个问题
mov指令可以把10000给dm吗
05-01-25 21:24
10000是什么东东?
05-01-25 22:22
10000是数字,谢谢
05-01-26 09:05
用计数器和DM搭成长字加计数,用进位CY位
05-01-26 14:35
完全可以啊!两个并联!
05-01-26 14:45
thank you very much