主题:通讯问题(在线等)

点击:2006 回复:2

关于通讯问题(在线等)
我写了一段通讯程式,可以从PLC中读数和位,但是想向PLC中写一个位的时候,数据写不进去,我查了一下,命令帧正确,而且PLC也有应答,但是结束码是01而不是00,我用的是O欧姆龙CJ1系列的,我这方面的资料不多,请大家帮我分析一下可能的原因,谢谢!!
程序的思路大体是先从PLC中把一个数读进计算机,然后转化位16位二进制,然后把需要改写的位写入,最后再转化位BCD数据写入PLC。
05-01-09 13:54
朋友,在运行模式下是不能写的,你打到监视模式下即可。
05-01-09 15:27
同意
别忘了打回来
05-03-20 19:07