主题:三台S7-200联成网用啥电缆
点击:3643 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
mdjmkdljs
没接触过网络,两台PLC S7-200联网用一根MPI电缆,如果三台PLC联网,因第二台PLC 要分别和另两个PLC联接,但S7-200只有一个通讯口,是否需要使用类似三通的联接器,不知叫何电缆?多少银子?
多谢了!
05-01-04 05:46
1楼
编辑
引用
管理
szwy2003
用我的电缆,电话联系:汪勇13554877084
05-01-04 09:53
2楼
编辑
引用
管理
dixinke
告诉你一个简单的方法,西门子的联网都是485方式的,而485方式可以直接并在一起的。去查一下西门子的485定义就可以了,我保证,肯定可以的,这么简单的事!
05-01-04 19:31
3楼
编辑
引用
管理
mdjmkdljs
谢谢三楼,我想按三楼说的并参考485定义的脚意义,自己做并接电缆,担心损坏PLC,请问制作时注意事项?
05-01-04 21:54
4楼
编辑
引用
管理
吴大侠
俺高电50年了,用德力西绝对没错!50年不变,靠!
05-01-05 10:59
5楼
编辑
引用
管理
adautomation
西门子200的plc手册上有这种联网方法,不会没看过手册吧,
485联网,终端加电阻,如果你担心地电位差对PLC影响,就用中继器或光电隔离的RS485器。
05-01-05 11:58
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-03-19 14:11
7楼
编辑
引用
管理
litianxi
要是距离近可直接用两芯屏蔽双绞线就可联通.要是距离远用五类屏蔽电缆.
05-03-19 18:28