登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:恒压供水和s7-200非用版软件下载

点击:6249 回复:14

恒压供水
请教高人:
我公司的恒压供水系统最近有点不正常,由S7_200(CPU214)和富士变频器组成,控制三台水泵,正常情况仅一台水泵变频运行(例如2号泵),如果水压不够则2号泵工频运行,3号泵变频运行,此时2号泵能够正常转至工频,但3号泵要很久才能变频运行,并且还会出现接触器短暂的吸合、断开的现象。平时水压也很不稳定,压力表从1.8很快(约3秒)上升到3.8,又很快从3.8下降到1.8,不知是不是变频器的加速时间和减速时间设置太短,另外PLC(西门子214)上有两个电位器,不知是不是用来调节延时时间。请高人指点,小弟不胜感激。

另外,我发现一个好地方,在此与大家分享。
s7-200正版软件下载
http://ylk.cvtbi.com/download.htm
有西门子s7-200 (MicroWin V3.2)编程软件下载,我已经安装好,不是试用版但是英文版,找了很久也找不到汉化补丁,如有兴趣可以去看一下。如果那位大虾知道哪里有汉化版的,麻烦通知一声,先谢谢了!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2004-12-31 20:01:31
04-12-21 19:53
能否把设定压力修改以下试试
此时压力正好处在大于一台泵小于两台泵的压力之间
04-12-21 21:04
压力变化快有可能是在用水高峰时期,但是3号泵需要长时间才能变频运行,有可能是变频器的响应时间比较长。还有可能是你所设的压差比较小,水泵刚运行就达到高值,加上水压冲击也就很快停机。
04-12-22 10:15
汉化补丁可能西门子官方网站有
05-01-02 16:08
不需要汉化补丁(新版本),安装后选择显示的语言为中文即可
05-01-03 14:03
请指点,我不知在哪主设定??????????
05-06-07 19:10
用SP1-4的就不用汉化,自己可以设置的.
05-06-08 10:58
看一下变频的低限频率是多少?低限频率高就会发生次现象。
05-06-08 22:25
菜单上选择:    tools==>options==>General==>chinese
s7_200汉化.
附件
05-06-09 07:59
建议:1,校一下你的压力表是不是正常。在恒压供水管路中出现压力波动幅度这莫大的应该属不正常。2,检查一下泵里面是不是有气。3,plc输出点的电压是否稳定,接触是否良好。
05-06-13 23:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯