主题:INTOUCH组态软件与S7-300怎么通讯
点击:919 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hongsuodong
INTOUCH组态软件与S7-300怎么通讯?
最后修改:
2011/4/25 11:41:44
11-04-25 11:34
1楼
编辑
引用
管理
huming18
1、使用西门子的Simatic NET 通过OPC和intouch进行通讯
2、使用DA SERVERS 与intouch进行通讯
11-04-25 20:41
2楼
编辑
引用
管理
hongsuodong
好的,我学习下,谢谢huming18!
11-04-26 10:04
3楼
编辑
引用
管理
huming18
客气了
11-04-26 13:07