登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:omron plc的输入点应该怎么修?

点击:4476 回复:8

我有一OMRON PLC,型号是TPM1A-30CDR-A,已用多年,现在有一个输入点坏掉了(无显示),想自己维修,但不知道该怎么做?有哪位高手能告知一二,在此谢过。
04-11-20 14:19
苏州易天传动与控制技术有限公司
培训PLC  修理PLC 接工程项目
或许可以帮你的忙
联系电话:0512-65108335    65108336
    传真:0512-65108337
04-11-20 19:03
输入点一般是光电隔离,检查一个输入电路!
04-11-20 19:06
如果是这个点被烧毁的话就不太好修了;
如果输入有多余的点可以把接线移到另外空闲的点上,然后把里面程序的输入地址改一下就行了,一般设计时PLC都要留一定数量的空闲点;
04-11-20 19:16
如果没有多余的输入点,可以采用节省输入点的方法,同时要修改程序。
04-11-21 09:51
通电检查坏点光电耦合器,工作是否正常。如果确定是光电耦合器损坏,将其烫下更换同型号的再试。如果还不行那只有改换输入点。
05-06-24 20:56
找一个备用点,在程序里改一下地址不就行了吗。
05-06-24 21:06
指示灯有无显示?
05-06-25 23:25
用电脑或手编器连上PLC,给这个输入点信号,电脑或手编器上看这个点的输入状态,如果是ON,则只是上面的LED指示灯坏了,可以继续使用;
如是OFF,则这个点已经损坏,有多出的输入点更换一个,程序里修改一下;
05-06-26 09:32

工控新闻

更多新闻资讯