登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:fx-2DA
点击:3779 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
2DA怎么能产生4-20MA电流,现在我可以有0-10V的电压。需要怎么设定,我现在没有资料可查。谢谢
04-11-15 21:30
1楼
编辑
引用
管理
xlian5105
接I+,VI- 输出为4--20MA或0-20MA,
04-11-16 01:35
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如图:FX-2DA的接线;
电压输出接V+、V-;
电流输出接I+、I-;
04-11-16 08:59
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
04-11-16 10:44
4楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
多谢,但2DA是三个端子,VOUT ,IOUT,COM,电压输出时是将IOUT和COM 短接,电流输出时直接接IOUT ,COM。我这样接为什么电压有输出,而电流没有。
04-11-17 08:15
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晕!
你用的是FX2N-2DA,与FX-2DA的接线是不一样的!
04-11-17 10:03
6楼
编辑
引用
管理
王美勋
FX2N-2DA中文手册:
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
04-11-17 11:16
7楼
编辑
引用
管理
wuyichao
多谢,但2DA是三个端子,VOUT ,IOUT,COM,电压输出时是将IOUT和COM 短接,电流输出时直接接IOUT ,COM。我这样接为什么电压有输出,而电流没有。
什么意思?你是说电压输出时可以测量到,电流输出时就测量不出来吗?
04-11-17 11:37
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-2DA接线方式如下:
04-11-17 14:28
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
中文的!
04-11-17 14:37