主题:PLC被设密码,如何删除
点击:8716 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
LJHZJZ
小弟用的三菱FX2N_32MR的PLC被人设置了密码,无法传送程序,读取程序.哪位大虾教教我,如何解除密码(不必考虑程序丢失问题),小弟不胜感激
04-11-15 16:27
1楼
编辑
引用
管理
xlian5105
清除PLC内存,所有的选项选中
04-11-15 16:48
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
手编器的话按8个SP;
电脑里清除“PLC”菜单下“PLC存储器清除”,全部选定后确认就可以了;
04-11-15 16:53
3楼
编辑
引用
管理
LJHZJZ
请问如何清除PLC内存,所有的选项选中,怎样操作?谢谢
04-11-15 17:06
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
“PLC”菜单下“PLC存储器清除”,全部选定后按确认就可以了;
04-11-15 20:28
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如图:
3个选项全部选定后按确认就可以了!
04-11-16 11:07
6楼
编辑
引用
管理
ye_w
受益
04-11-16 14:59
7楼
编辑
引用
管理
zhangyl
这样程序不就丢了吗?
04-11-23 13:23
8楼
编辑
引用
管理
zhangyang11
有备份的吧,再load回去好了