主题:求助:孔板流量计数据如何处理
点击:966 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
sx-rj
求助:孔板流量计数据如何处理
请教一下使用过孔板流量计的高手,我听话该流量计输出信号经过压力变送器变送出的4-20毫安和实际的流量非线性,需要开方,比如说流量计是0-40立方每小时,20毫安相关于40立方,12毫安不是一半的流量,而是要把12开方然后再换算流量,我不知道这个开方后的换算如何换算,请用语言描述一下,谢谢了。
10-09-30 22:09
1楼
编辑
引用
管理
myname
去查看孔板流量计说明手册,上面有计算公式, 实在找不到 我发给你。
变送器是测量孔板流量记两边的 压力差,所以出来的4--20ma是压力差,并非流量,需要开根计算。
流量计算公式的一些系数与孔板流量计本身有关,你必须拿到它的标定书。
10-10-01 14:47
2楼
编辑
引用
管理
dlr
孔板测流量时,流量与差压的平方根成正比;而差压变送器的输出电流与被测差压成线性关系。明确了这两点,用公式就可以计算了。
公式如下:Q12:Q22=△P1:△P2
式中:Q1---最大流量;Q2---任意流量;△P1---最大差压;△P2---任意差压。
(说明:由于打字的原因,Q12、Q22后的2是表示Q1.Q2的平方, 就连下边的方根也打不出来)
以楼主的问题为例,计算如下:
Q1*(△I-4/20-4)的开方=任意流量
40*(12-4/16)的开方=28.3立方
10-10-03 20:17
3楼
编辑
引用
管理
sx-rj
谢谢楼上二位的指点,
10-10-08 21:16