主题:[求助]关于Fx2n高速计数的问题

点击:2739 回复:4

用三菱Fx2n配合500转脉冲编码器控制一台往复升降机(普通马达)
  为何落点都不一样?
           
            谢。。谢。。。
       Email:lvxulin@163.com
04-10-28 20:04
问得太笼统!把具体现象说出来,最后相关程序附上来,让大家讨论一下,看看有没有可能帮到你。
04-10-28 20:21
我觉得存在机械间隙,每次来回后没有修正原点位置.只是瞎猜...
04-10-28 21:44
把工作情况和程序写出来
04-10-28 22:46
升降机的最高点为原点,每次都 要回到原点后再往下落,
    但是每次落点就不一样,为什么?
    如果不用高速计数,只靠外部开关定位,问题就不大。