输出接点烧毁不能怪产品不好!
一个原因是负载较大,没有用中间继电器保护,这种属于设计上的失误,不能怪PLC;
还有一种原因是触点动作频率太高,我见过一个只用了4个多月就有继电器烧毁的,后来让他自己算了一下继电器已经动作超过200万次了;
这种情况最好选用晶体管输出的型号,然后再晶体管来驱动外部继电器,晶体管的寿命比继电器长得多,而外部继电器在达到使用寿命后换一个就可以了!
04-10-28 11:02
zcmy的话中听.
04-10-28 12:08
谢谢各位!!!那输入点坏了会跟什么有关啊,要不要加什么保护啊
04-10-29 10:36
一般只出现输出点损坏,但几率很小!!!
04-10-29 13:19
但是我碰到一个客户说有几个输入点坏了,就说三菱的不好了啊
04-10-29 14:02
很好用的