主题:求助!!!
点击:3148 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
chzhyong
各位大虾 我现在做PLC控制,PLC用的是OMRON CQM1H 触摸屏用的是OMRON NT631C 在触摸屏旁边有四台0.75KW变频器,我现在已经把PLC和触摸屏两边的RS-232
接头共地,不过现在只要是变频器一开,PLC和触摸屏的通讯还是会受到影响,各位有没有更好的消除变频器干扰的办法,请赐教????
谢谢!!!!!!!!
04-10-24 03:00
1楼
编辑
引用
管理
zhb801109
先把各处的接地接好,特别是通讯线的屏蔽网接地。
还有能否距离摆远点
04-10-24 12:28
2楼
编辑
引用
管理
godspeed
把变频器及马达共地,通讯电缆及PLC地线悬空,看看效果怎么样。还有就是降低变频器的载波频率。
04-10-24 17:59
3楼
编辑
引用
管理
怀军
变频器前面加电抗器或隔离变压器,试试吧,抗干扰问题不好解决
04-10-26 06:31
4楼
编辑
引用
管理
chzhyong
谢谢各位了
我现在加了一个滤波器,又将载波频率调小了,效果好多了
04-11-02 17:49
5楼
编辑
引用
管理
jiqing2040
调试的经验很难得,在书本上有时根本找不到!
04-11-02 20:52