主题:[求助]

点击:1972 回复:3

各位高手请指教;我有一FX2NPLC,试用高数计数C251编程,程序是;M8000           SUBP D500  D502  D509
X11               (C251       D509)
梯形图当D500  输入100  D502  输入20  D509显示为80,为什麽C251   D509中D509中没有显示。清高手指教。
04-10-17 22:21
没看懂。
04-10-24 22:41
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04-10-25 10:20
LD M8000
SUBP D500 D502 D509
相当于
LD M8002
SUB D500 D502 D509
只是在开机的第一次扫描做一下减法。
最后修改:2004-10-25 19:30:20
04-10-25 19:30