以欧姆龙为例:
LD 000 启动
OR 1000
AND NOT 001 停止(常闭)
OUT 1000 主接触器线圈
LD 1000
AND NOT 1002
OUT 1001 星点接触器线圈
TIM 000 #035 转换延时
LD TIM000
LD NOT 1000
KEEP(011) 1002 三角形运行接触器线圈
END
为安全起见,外部一定要互锁。
三菱:
LD X400 启动
OR Y430 自保
AND X401 停止(常闭)
AND X402 热继电器(常闭)
OUT Y430 主接触器线圈
LD Y430
ANI Y432
OUT T450
K 5
ANI T450
OUT Y431 星点接触器线圈
LD T450
OR Y432
AND Y430
ANI Y431
OUT Y432 三角形运行接触器线圈
END
为安全起见,外部一定要互锁。