主题:求助

点击:1536 回复:1

可否用PLC的一个DO口带多个欧姆龙的24v微型继电器,会不会对PLC造成什么影响
04-10-14 12:55
你所说的是输出端口吧,只要不超出它的最大负载,以继电器为例,电阻负载2A/1点,8A/一个COM口
感应性80VA,灯负载100W。