主题:三菱PLC该如何配置
点击:3136 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
rocroc
六组模拟量输入,三组独立位置控制,用FX2n主机,该怎样选择模块
04-10-05 00:41
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-8AD 8组模拟量输入;
3个FX2N-1PG-E;
04-10-05 08:33
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
六组模拟量输入也可以用FX2N-2AD一个加一个FX2N-4AD;
不过FX2N-8AD是16位的分辩率;
FX2N-2AD及FX2N-4AD分辩率只有12位;
04-10-05 08:36
3楼
编辑
引用
管理
rocroc
Thanks. I see
04-10-05 22:59
4楼
编辑
引用
管理
bubugao3000
六组模拟量输入也可以用FX2N-2AD一个加一个FX2N-4AD;
不过FX2N-8AD是16位的分辩率;
FX2N-2AD及FX2N-4AD分辩率只有12位;
04-11-07 16:52