主题:请问谁懂PLC与外部设备的连接问题?谢谢![求助]

点击:4511 回复:12

比如CPU224(DC/DC/DC),它的电源供应是需24V,那每一路(I0.0,I0.1等)输入电压电流范围是多少的呢?输出呢?
我没去现场过,很模糊,不清楚,请各位帮忙
谢谢!!!
最后修改:2004-9-25 16:44:54
04-09-25 16:44
DC/DC/DC,输入是24V,电流只有几毫安.
输出是24V,0.75A.
找本样本看看就明白了.
04-09-25 17:03
PLC的供电与I/O是两会事,I/0只是一个开关而已,容量一般在AC220V/2A,大的可以到10A,西门子的你可以找代理商问问。我也杭州的。
04-09-25 18:56
型号:CPU224(DC/DC/DC)
电源需要DC24V,输入信号为DC24V,输出为晶体管;每点最大电流0.75A;
型号:CPU224(AC/DC/RLY)
电源需要AC85~264V,输入信号为DC24V,输出为继电器;每点最大电流2A;
http://plc.zjzcmy.com/cpu224-3.jpg
http://plc.zjzcmy.com/CPU224-10.jpg
最后修改:2004-9-25 23:00:10
04-09-25 22:56
请问:I/O口与现场要隔离吗?怎么隔离呢?
04-09-26 10:28
谢谢!!!
04-09-26 10:39
如要隔离,就用继电器隔离
04-09-27 11:14
一般不用,PLC的I/O自身都带光电隔离的。
04-09-27 18:31
THANK YOU
04-09-28 14:28
最好还是用隔离,想一想,一个继电器才多少钱,输入端就算加个50个,才1000元不到,但PLC多少钱,如果现场环境不好,在线路上串入雷击,很可能PLC就玩完了,得不偿失啊!
04-09-29 11:43