宝贝塌塌鼻
Omron AD003/DA003、西门子70变频器。d/a作为变频器的给定。a/d取设备的压力值、变频器的频率值。结果过一段时间后,压力值会升高、而处理的频率值侧降低(处理后的结果变化,而实际并没有变化)。
04-09-23 02:11
1楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
相关帖子链接:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20687
04-09-23 02:12
2楼
编辑
引用
管理
心情
你PLC向变频器的控制回路屏蔽了吗?
04-09-23 15:42
3楼
编辑
引用
管理
pycathiu
你是用电压信号还是电流信号?一般电流信号好一点。线缆最好采用屏蔽电缆,接地也要做好。
04-09-23 16:31
4楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
使用的是屏蔽电缆,接地良好;使用的是电压信号。
04-09-23 18:29
5楼
编辑
引用
管理
心情
电压信号会有距离限制,多远?
04-09-24 15:11
6楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
屏蔽电缆长度约4m