主题:plc

点击:2038 回复:2

本人使用omorn 200h plc 和lk200-v1,使用cx-p软件.用了多种方法也不能与电脑连机.
诚请各位大师帮忙.
        谢谢!!!!                
                           回      gdhtian@163.com
04-09-22 22:57
通电后看LK201上的RUN灯是否可以亮?
会亮的话一般是你软件里设置的不对;
不亮的话可能是底板或CPU有故障!
http://plc.zjzcmy.com/c200h-lk201-2.jpg
最后修改:2004-9-23 21:08:42
04-09-23 14:40
不一定是软件设置的问题,大多数人都是硬件设置错误!就是通讯模块LK201上面的拨位开关设置错了,正确设置为0052,SW1=0   SW2=0  SW3=5  SW4=2
请看以下图片:
附件
04-09-23 19:59