登录
首页 工控软件 工控软件
回帖 发帖
正文

主题:在易控中三菱FX系列PLC的 M8112和M8113是怎么用的?

点击:5358 回复:3

解答:
M8112 M8113 用于FX1S,FX1N,FX1NC模拟量扩展板。
M8112 用于存储FX1N-2AD-BD 通道1的数值.
M8113 用于存储FX1N-2AD-BD 通道2的数值
09-10-12 17:38
M是位元件,单独一个怎么能存储数值了
09-10-12 20:08
M8112 :输入模式Ch1切换标志(OFF:电压输入模式0-10V ON:电流输入模式4-20mA)
M8112 :输入模式Ch2切换标志(OFF:电压输入模式0-10V ON:电流输入模式4-20mA)
D8112:  Ch1的数字值
D8113:  Ch2的数字值
09-10-13 11:50
呵呵;
这个FX1N-2AD-BD及FX1N-1DA-BD手册上说的很清楚;
09-10-13 16:25