登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教一个问题,急!
点击:2065 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
goldmouth
在30的plcA系列梯形图中D20和D20Z有什么区别?
如果Z=0和Z=3的时候又什么不一样?
谢谢各位了先!
04-08-17 09:56
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
Z是变址,
z=0时是D20
z=3时就是D23了
04-08-17 10:20
2楼
编辑
引用
管理
goldmouth
这个是了。
可是有一个问题就是,在程序中d20是一个中间变量,但是他还是把d20Z作为一个存储单元。
这个时候的Z是0。。
这个就有一些不懂了。
可能是程序没有看明白吧。
不过也非常感谢。
04-08-17 10:57