主题:尽信书不如无书~~几天通讯有感~~

点击:3607 回复:6

PLC:FX2N-48MR加FX2N-485BD
上位机:研华PC610H加PCI 1602A
上位机软件:组态王6.5、三菱GX编程软件
通讯目的:建立组态网和三菱得485通讯
严格按照三菱通讯手册进行接线和测试,结果就是通不了。故障现象为:485BD板子上RD灯能闪烁,但是SD灯不能闪烁。你看到这里肯定要说:你没有对特殊寄存器D8120\D8121置位,确定通讯格式。但是我置过位了,就是通不上~
然后我就看书啊、看资料、查线,还在网上问了无数网友~~
天可怜见,我还是通不上~~~
表情表情表情
我得这个痛苦哦~~~
但是、也就是现在,我终于通上了~~
哼~~~~
表情表情表情
04-08-09 20:58
最后怎么通讯上的呢?
让大家学学呀???
04-08-10 17:14
9494
04-08-10 17:35
原因就是:组态王软件关于三菱485串口链接的问题少些了一个重要的问题,那就是接线方式。不能按照三菱通讯手册的接线方式(它的那种4线接线方式好像只是针对于三菱本身的485通讯板),只能按照2线制来接~~~
04-08-10 17:41
4楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 11:53
三菱编程软件不是有自带的通讯协议吗?
为什么自己要编呢?
04-08-20 13:39
我需要FX通讯手册。拟采用工控机通过FX2N-485BD和FX2N通讯。
我的地址:ZHANGLIBING@HOLLYSYS.COM
谢谢!
06-09-04 17:13