主题:关于LM90-30 的通讯问题
点击:2677 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ln3636
我们公司使用的设备是GE LM90-30PLC,小车驱动器采用的AC2000-DC2000驱动器(交流电机),驱动器之间采用以太网连接,现在我们的驱动器经常发生416#417#418#故障,从故障手册上看,提示的是铜轴电缆问题,但是电缆我们也换了,但问题仍经常出现,请问,这个问题该怎样彻底解
04-08-08 12:09
1楼
编辑
引用
管理
ln3636
这问题后来在我们自己的研究下,已经彻底解决了。
05-05-03 14:31
2楼
编辑
引用
管理
ln3636
这是由于电源板上2PL插头5V电压接触不良引起的。电压低于4.75V时就显示416 417 418故障。
05-05-08 08:44
3楼
编辑
引用
管理
袁泉
谢谢1n3636的文章,希望大家都这样做,对我们这些新手有所帮助。
努力学习中。