主题:请问:FX2N内部高速计数器的使用。 如用X00

点击:4943 回复:2

请问:FX2N内部高速计数器的使用。
如用X000做高速脉冲输入,C235做为高速计数器,则C235的“计数启动”和“复位”必须用PLC的输入信号X***吗?用辅助继电器M***可以吗?
望高手赐教?
02-03-01 16:12
“计数启动”和“复位”可以使用M***.
02-03-03 15:23
实验成功。感谢思南先生。
02-03-19 15:22