主题:OMRON-PLC的地址分配

点击:5900 回复:7

大家好!我是一个搞PLC的新手。现有一个问题急需大家帮忙,请问OMRON公司的C200系列、CPM系列和CQM系列的输入、输出的地址怎么分配的?
谢谢大家!
04-07-24 10:42
C200HE/HX/HG系列:IR00000~51115(000~511字,包括工作位)
                             HR0000~HR9915    LR0000~6315 TIM/CNT000~511
                             DM0000~9999(包括只读区)
CQM1H系列:IR00000~24315(000~243字,包括工作位)
                  其中输入字IR000~IR015  输出字IR100~115
                  HR0000~9915  LR0000~6315  TIM/CNT000~511
                  DM0000~DM6655(包括只读区)
CPM系列:IR00000~22715(000~227字,包括工作位)
             其中输入字IR000~009   输出字IR010~019
             HR0000~1915   LR0000~1515  TIM/CNT000~255
             DM0000~6655(包括系统只读区)
04-07-24 12:51
谢谢你的帮助!
请问扩展模块的地址分配也是一样的吗?
04-07-24 14:16
看看手册即可找到答案。
04-07-29 09:22
是一样的,主要看你自己怎么分配了
04-07-29 13:42
谢谢大家了!
04-08-05 14:40