问题是钢铁厂方坯连铸机,MPI网络,我重装工程师站电脑系统。原来是98系统,WINCC5.1.  S7 5.1软件。现在我想装XP系统,WINCC6.0.  S7 5.3中文版。(我装过一次,运行没有问题)。
 安装WINCC完毕后,运行文件提示要转换文件,转换提示没有安装SYBASE_7。我又安装了WINCC5.1的数据库。转换文件后可以运行。但是WINCC6.0和 PLC连不上网络。我打开S7 5.3可以在线看图。说明网络没有问题。请老师讲解问题出在哪里。
09-02-05 20:50
个人认为是WINCC的通讯设置有问题你好好检查一下,你现在用的是哪个选项?
09-02-06 07:57