主题:组态王控制PLC输入端子??
点击:5643 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
iciad
小弟现在用亚控的组态王和三菱FX2n的PLC通讯,我想通过组态王控制PLC的输入,怎么设计啊,我在设计变量的时候设计好了为读写方式,其他设置也应该没有问题,但就是控制不上。
希望知道的朋友和大虾指点和提示一下!
09-01-13 14:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
输入只能在程序中监控;
不能控制;
09-01-13 14:43
2楼
编辑
引用
管理
iciad
能确定吗?
我的导师叫我研究这个问题啊,他说能啊
糊涂了!
09-01-13 14:57
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
通讯控制
09-01-13 15:41
4楼
编辑
引用
管理
月上江南
我是能控制X,Y却不能读D寄存器,现在还在郁闷中,我的操作是建一个I/O实数变量,连接D0,类型为SHORT.在画面里做一文本,文本的模拟值输入输出连接到D0,运行时却没变化,做串口D0测试时显示无法连接到硬件(测试X,Y等正常),谁能指教一下?
09-01-13 17:37
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
我想应该是用中间变量来控制一下输出吧?
不知你要完成什么具体的功能。用输出控制不行吗?输入点好像不能控制吧
09-01-13 19:44
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
控制输入没问题吧,就像是按钮,但我真没有用过。一般都用内部继电器M的
09-01-13 20:51
7楼
编辑
引用
管理
iciad
假设控制X1,输入,PLC上的输入端子X1不闭合,通过组态王控制使其闭合~~~~~
09-01-13 21:29
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
楼上的说法,这个输入这么控制?直接控制好像不好实现
09-01-13 21:52
9楼
编辑
引用
管理
sqwj102
引用
iciad
在 2009-1-13 21:29:57 发言
【内容省略】
三菱的外部I O点不可以这样控制,要通过内部点M控制输出
09-01-14 10:15