登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]同样的程序,为什么隔了一天就不行了

点击:4849 回复:10

     X0          M1          M0
------| |----------|/|----------(  )
     X0                        M1
------| |------------------------( )
     M0         Y0           Y0
------| |----------|/|----------( )
     M0          Y0  |
------|/|----------| |---|
上面是我从书上抄的辅助继电器实现的单按钮控制,然后我做了一下修改,如下
     X0          M1          M0
------| |----------|/|----------(  )
     X0                        M1
------| |------------------------( )
     M0         M2          M2
------| |----------|/|----------( )
     M0          M2    |
------|/|----------| |---|
     M2
------| |-----------------------[DPLSR D201 D203 D205 Y0]
我是想按下开关X0,马达就一直转,然后再按下就停止
上面的阶梯图上周6也达到这样的效果了
但是我今天周一来的时候居然不行
不太清楚为什么?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://album.hi.csdn.net/app_uploads/yunhaiC/20081222/143704013.p.JPG?d=20081222143730575
我补充问一下,我按下开关,没有放开的情况下,第五步的动合触电M2为什么是通的?不明白@!
最后修改:2008-12-22 14:40:13
08-12-22 10:01
是哪里不行了,是开不了还是停不了?
08-12-22 10:09
我是想按下开关X0,马达就一直转,然后再按下就停止
上面的阶梯图上周6也达到这样的效果了
但是我今天周一来的时候居然不行
不太清楚为什么?
08-12-22 10:10
我看了
感觉是不是停不了啊?
08-12-22 10:36
你改后M2是什么?
M2什么条件下会接通?
08-12-22 10:47
你在这段程序中并没有给M2接通的指令啊,所以你按下X0,电机也不会转的
08-12-22 11:10
X0触发M0,M0在动合M2的情况下让M2自保持
这样不就DPLSR了?
08-12-22 11:23
附件
08-12-22 11:31

引用 lixiaobai 在 2008-12-22 11:31:00 发言【内容省略】

我刚改了,是不小心打错的
是在我打错的情况下发生了今天的问题
老板说那样的阶梯图不符合逻辑
那是我从书上抄的然后修改的
我才看阶梯图三天左右就让我搞定,郁闷
08-12-22 11:45
9楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-22 18:29

上一页下一页