登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[原创]全自动洗衣机控制程序 请求改进

点击:3320 回复:10

附件:
[本地下载]
08-12-20 20:54
附件
附件
08-12-21 12:14
附件
08-12-21 12:24
附件
附件
附件
08-12-21 12:36
要实现停电后,来电自动运行,你的程序要改动很多,这里做个提示,你再自己改改看。
首先你的定时器选的不对,要选停电保持的,如下图:
附件
其次,你的开机条件要并上停电后来电的判断,例如先检测定时器内不为0,然后有来电的触发信号等等。
就提示这么多了,你自己再练习一下吧
08-12-21 12:42
附件:
[本地下载]
  我现在改了一下,并把洗衣机门设为复位开关,你看行吗?  请指点, 对于您的指点我非常感谢   可以有你的QQ吗 我是278539947
08-12-23 10:36
附件:
[本地下载]
  应该是这个, 刚才那个吧10秒钟内投入硬币没有考虑进来
08-12-23 10:46
附件
下降沿是指这个触点先接通后,在断开时,使能后边
而你用了取反,正常情况下可以的。但在停电后,来电时就不能继续工作,因为这时你把T6、T7都给复位了
表情
最后修改:2008-12-23 13:24:07
08-12-23 13:23
刚看到!下载下来看一下!
看看能不能够帮上忙!
08-12-23 14:00
我对于接通延时定时器得复位还不太理解,这样复位不了 ,能说说吗 ,
08-12-23 16:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯