主题:[原创]全自动洗衣机控制程序 请求改进
点击:3320 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
imust
附件:
[
本地下载
]
08-12-20 20:54
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
08-12-21 12:14
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
08-12-21 12:24
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
08-12-21 12:36
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
要实现停电后,来电自动运行,你的程序要改动很多,这里做个提示,你再自己改改看。
首先你的定时器选的不对,要选停电保持的,如下图:
其次,你的开机条件要并上停电后来电的判断,例如先检测定时器内不为0,然后有来电的触发信号等等。
就提示这么多了,你自己再练习一下吧
08-12-21 12:42
5楼
编辑
引用
管理
imust
附件:
[
本地下载
]
我现在改了一下,并把洗衣机门设为复位开关,你看行吗? 请指点, 对于您的指点我非常感谢 可以有你的QQ吗 我是278539947
08-12-23 10:36
6楼
编辑
引用
管理
imust
附件:
[
本地下载
]
应该是这个, 刚才那个吧10秒钟内投入硬币没有考虑进来
08-12-23 10:46
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
下降沿是指这个触点先接通后,在断开时,使能后边
而你用了取反,正常情况下可以的。但在停电后,来电时就不能继续工作,因为这时你把T6、T7都给复位了
最后修改:
2008-12-23 13:24:07
08-12-23 13:23
8楼
编辑
引用
管理
中邦电气
刚看到!下载下来看一下!
看看能不能够帮上忙!
08-12-23 14:00
9楼
编辑
引用
管理
imust
我对于接通延时定时器得复位还不太理解,这样复位不了 ,能说说吗 ,
08-12-23 16:51