主题:S7 200 冗余 的问题

点击:879 回复:2

大家好问个棘手的问题
最近搞个项目  甲方要求 用S7 200  做双机冗余,我只知道300 400 用冗余功能
看了他们的 实物控制柜   确实用的200 说的是用RS485线进行两个200CPU 数据交换
进线并联 出线并联  , 我网上查了都没找到200冗余资料
希望大家提供一下想法 谢谢!
08-12-19 10:29
1、心跳
2、数据交换
不过时间上很难保证,用户的需求对实时性要求不高。同时有可能误动作
08-12-19 12:30
呵呵;S7-200是没有冗余系统的;
你做的只多算是一用一备的系统;
关键是如何切换及控制;