主题:s7-200程序无法上载
点击:2050 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wangkui1974
我公司使用s7-200程序上载是,提示:PLC受密码保护,程序无法上载。但是没有出现提示输入密码的对话框。
08-12-10 19:44
1楼
编辑
引用
管理
ye_w
是否为CN系列的?如果是4级密码,没有源程序是不能监控的
第 4 级保护密码禁止上载程序,即便有正确的密码也不行。 在没有源程序的情况下,处于第 4 级密码保护下的 CPU 也不支持程序状态监控 、运行模式程序编辑和项目比较。
最后修改:
2008-12-10 19:52:46
08-12-10 19:52
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
只能找编程的人要了,建议下次在设备调试和验收时注意人家做的手脚,要是程序不大自己重做也行,主要是工艺要明白。
08-12-10 21:37
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这种密码是要在编程软件中输入的,与三菱等的一些PLC是不一样的
这可能就是西门子的厉害之处了
08-12-10 21:40
4楼
编辑
引用
管理
ye_w
引用
lixiaobai
在 2008-12-10 21:40:00 发言
【内容省略】
如果是四级,仔细看我的上面的回帖
最后修改:
2008-12-11 9:26:52
08-12-11 09:26