主题:s7-314C-2DP能设断点,单步调试吗?

点击:1666 回复:6

有些西门子的PLC是可以的,
这个有没有人用过的?我弄不出来啊,
08-12-09 16:20
应该可以吧,你可以打电话咨询一下西门子的技术支持人员。
08-12-10 08:44
楼主使用STL编程还是SCL?LAD是不支持单步调试,而STL与SCL支持断点调试。
实际上在LAD中的方法很简单,您在每个梯级中串联一个触点,自己用编程软件去控制这些触点就可以了~~
以上
08-12-10 09:27

引用 cvlsam 在 2008-12-10 9:27:00 发言【内容省略】

用的是STL编程,单步调试的工具栏是灰色的,就是用不了,一些设置也都设置好了,
08-12-10 12:32

引用 h_dragon 在 2008-12-10 12:32:00 发言【内容省略】

您需要保证您的PLC处于Run或者Run-P状态,同时您需要在线方式打开块,此时,单步调试工具栏将可以使用。
以上
08-12-10 13:22
可以的啊,这个问题好像之前现实中还有人问过我呢!
又演示又讲解花了我30分钟
08-12-10 16:56
西门子要设置断点调试有些基本条件:
1、只能在语句表中使用单步和断点功能。
2、执行菜单命令“Options”/"Customize",在对话框选择STL标签后,选中“Activate new breakpoints immediately”选项。
3、使用菜单命令“Debug”/"Operation",使CPU处于Test模式。
设置断点是不能启动程序状态功能,空的行或者注释不能设置断点。
08-12-12 21:23