主题:讨论一下这个电路图

点击:1974 回复:13

附件
com 与24+接扩展模块电源,+24v为外部开关电源
感觉不对,是不是这样呢。可不可以直接将+24v改为24+
08-12-04 00:51
+24v就应该在24+的位置接啊
08-12-04 08:16
你这是不是三菱PLC,X0\X1\X2应该和COM点接,不应该和+24V接在一起,三菱PLC是低电平导通
08-12-04 08:20
3楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-04 08:20
呵呵;
肯定是不对的;
PLC上的24V+本来就是对外供电的,你又对它供电;
另外如果是三菱FX系列中国销售的PLC的话,这种输入的接法是不行的;
08-12-04 08:22
+24v改为24+有什么不同吗,应该施一样的,没什么区别.
08-12-04 08:36
PLC上的24V+是对外供电的
输入内部已有电源,输入信号可不接电源了
楼主看你的随机说明书28页,输入的外部配线
08-12-04 08:42
你的理解是对的,但要注意24+输出电流容量是有限制的,你使用时不要超过其容量限制就行了
08-12-04 08:59
同意七楼的!
08-12-04 09:23
PLC的电源是给自己用的,通过外部无源触点,供内部光耦的电源,能提供的电流很小
08-12-04 10:04