主题:[求助]三菱FX2 PLC
点击:1615 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhangw2h
请问有谁知道三菱FX2 PLC上的25针编程口是什么口?是串口吗?太老了找不到资料。谢谢
08-12-01 16:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
RS422接口;
08-12-01 16:29
2楼
编辑
引用
管理
zhangw2h
谢谢,422口转232口根据针脚定义直接转换还是需要电路转换?
08-12-01 16:48
3楼
编辑
引用
管理
9012573
422口是编程口,8针的圆孔,我在 手册上说25针的是另选存储器滤波器安装插座,
08-12-01 16:49
4楼
编辑
引用
管理
zhangw2h
FX2是25针的编程口,FX2N的是8针圆口,我说的是FX2的PLC
08-12-01 16:53
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
422口要转232口的
这个有些老了,没用过,应该有专门的编程电缆的,找下资料才能确定
08-12-01 17:03
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
就是SC-09的线,把大头插上去就可以了。前段时间搞了几十个这样东西。
今后别问这种问题了。
最后修改:
2008-12-1 19:21:49