如如图,我在学习中不太明白什么意思,P跟D什么意思?是指连续执行型和脉冲执行性吗?本人初学三菱FX2N,诸位大虾不吝赐教!
08-11-29 11:25
还有位组合元件,KnX  KnY 怎么理解?
08-11-29 11:29
P是上升沿信号,指该指令可以使用脉冲执行型指令,就条件成立时执行一次
D是指该指令可以用32位的
K1代表4   K2代表8
K1X0代表从X0到X3的4位
08-11-29 11:34
请问楼上:如果没有P是不是就指连续执行型?
08-11-29 11:39
是的,只要条件成立,每次扫描都会执行
08-11-29 11:40
多谢多谢
08-11-29 11:41
CMP是比较指令,因此有32位的操作,此时要用D;
当这个指令只执行一次时用P;不用P就条件接通时每个周期都执行;
08-11-29 12:06

引用 fumz78 在 2008-11-29 11:34:00 发言【内容省略】

这是在哪个手册里有说明的,我没有看到,还用错过一次呢
08-11-29 20:51
在哪里有说明,还真没注意在哪个手册上有说明
但用过三菱一段时间的人都知道这个功能
有的是看别人程序学来的,有的是听别人介绍的这功能
08-11-29 21:10
手册上没有的,有些书上有呀,我就是在书上看到的
08-11-29 21:56