主题:请教个问题

点击:1717 回复:11

我现在有60 个数字量点,每个点的距离大概要有800多米(很分散),我现在要采集这60个点,在监控室理做个上位机显示!我是应该做从站呢,还是放线呢?请教有经验的师傅了!
08-11-27 17:16
放线比较好吧,用从站成本太高了!
08-11-27 17:27
那要看你的分散情况了,要是60个点分散在几个地方,也可以考虑做从站。^_^关键是成本。
08-11-27 18:11
要是60个点分散在几个地方,放线比较好.从站也要放通讯线,如果不用无线。
08-11-27 18:24
太分散了,就是搞成从站也要有接线
无线的成本估计要高
放线应该成本低些吧
08-11-27 19:30
800多米,总线应该好一点吧
放线的成本也不小啊
08-11-27 21:00
不管怎么说放线成本相对还是低.
08-11-27 22:45
那有朋友讲用总线,现场放采集数字两的模块做远程IO还可行啊?
08-11-28 07:53
PLC可以选有AC220V输入的模块,这样长距离信号还可以接受;
08-11-28 08:55
先规划,最好考虑维护习惯和成本
08-11-28 15:40