登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:初学PLC请教高手,急
点击:1511 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
hbjh1949
附件:
[
本地下载
]
不会发图,请多多原谅。
程序是从客户纯水系统上下载的一小段,系统用的是三菱的FX1N系列和台达的触摸屏
。这段程序我就是看不懂,整个程序中M10,M11,M11只有触点没有线圈,不知道M210,M211,M212是如何动作的。而且它后面还会用M210,M211,M212常开出点去接通几个输出点,而且还动作。不知道这段程序是如何完成的,请高手解答下,万分感谢
08-11-25 16:14
1楼
编辑
引用
管理
宁庆辉
关注中...
08-11-25 16:55
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
如楼主所说,M10,1M11,M12的值应该是从屏上设置的。在看程序时可以将其等同为一个按钮或转换开关信号。
08-11-25 17:00
3楼
编辑
引用
管理
dianqisu
M10 明显触摸屏的单按纽启动M210 M210 其它的类似..
08-11-25 17:10
4楼
编辑
引用
管理
sqhuang
整个程序中M10,M11,M11只有触点没有线圈,可能是从屏上设置的!但这段程序想实现的应该是三个控制功能,得到第一个信号,输出会接通,第二次得到这个信号,输出会断开!以此类推,循环动作!
08-11-25 17:13
5楼
编辑
引用
管理
拉斐尔
看看·········
08-11-25 19:34
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
用触摸屏的好处就是省去了物理输入点,所以在程序中的没有线圈的m是输入点,对应的地址是屏上画的按钮
08-11-25 20:45
7楼
编辑
引用
管理
hbjh1949
谢谢大家,小弟刚开始学PLC ,触摸屏很少接触,以后还请多多关照
08-11-26 08:16
8楼
编辑
引用
管理
hbjh1949
引用
拉斐尔
在 2008-11-25 19:34:00 发言
【内容省略】
谢谢6楼,那是不是程序中所有没有线圈的M都是在触摸屏程序里设定好的?
补充下,如果我想在线监视PLC程序运行情况该怎么做呢?
08-11-26 09:50